Sujet: Re: réluctance d'un entrefer
De: vlepage (l' arobase) aol.com (val)
Groupes: fr.sci.electrotechnique
Organisation: http://groups.google.com
Date: 19. Jun 2008, 20:25:12
On 19 juin, 20:45, "Tatoche" <tato...@tatoche.com> wrote:
"val" <vlep...@aol.com> a écrit
J'ai besoin de calculer l'inductance d'un circuit magnétique dans lequel
il y a un entrefer. D'habitude j'ai affaire à de petits entrefers de
quelques centièmes et j'utilise la formule R = e/(muo S) pour la
réluctance avec e l'épaisseur de l'entrefer , S la section de fer, et mu0
la perméabilité du vide).
Mais là il s'agit d'un entrefer de 2 mm pour une section de fer de 1 cm2.
Autant dire que dans un tel entrefer le champ B va s'épanouir et la
réluctance sera probablement plus basse que celle calculée avec la formule
classique.
Y a-t'il une méthode pour évaluer ou calculer la réluctance des entrefers
?
Bonjour,
A part une méthode expérimentale, je ne vois pas...(et je doute qu'une
méthode théorique existe car cela ferait intervenir le coefficient de
dispersion...qui est conuu expérimentalement). Cela dit je vais surveiller
ce fil pour voir si d'autres ont des idées...
Merci Tatoche, j'ai un peu regardé à droite et à gauche et le plus
simple semble être de remplacer la section S=LxH de l'entrefer par une
section S'=(L+e)(H+e). J'ai fait des mesures cet aprèm avec un circuit
de section 1 cm2 et un entrefer e variant de 0.1 mm à 10 mm et je
trouve que cette règle est impec car les inductances calculées étaient
semblables aux inductances mesurées à environ 5% près dans tous les
cas de figures. C'est remarquable car pour un entrefer de 1 cm cette
formule prédit une augmentation de l'inductance par un facteur 4 et
c'est précisément ce que je mesure. C'est sympa de tomber comme ça sur
une règle simple et efficace ! Mais s'il y a une approche plus
théorique je suis toujours preneur.
Sinon, le coeff de dispersion dont tu parles c'est celui des
transfos ? Parce que ça aussi ça me plairait si quelqu'un en a une
approche empirique ou théorique.
val