"val" <vlepage@aol.com> a écrit
J'ai besoin de calculer l'inductance d'un circuit magnétique dans lequel
il y a un entrefer. D'habitude j'ai affaire à de petits entrefers de
quelques centièmes et j'utilise la formule R = e/(muo S) pour la
réluctance avec e l'épaisseur de l'entrefer , S la section de fer, et mu0
la perméabilité du vide).
Mais là il s'agit d'un entrefer de 2 mm pour une section de fer de 1 cm2.
Autant dire que dans un tel entrefer le champ B va s'épanouir et la
réluctance sera probablement plus basse que celle calculée avec la formule
classique.
Y a-t'il une méthode pour évaluer ou calculer la réluctance des entrefers
?
Bonjour,
A part une méthode expérimentale, je ne vois pas...(et je doute qu'une
méthode théorique existe car cela ferait intervenir le coefficient de
dispersion...qui est conuu expérimentalement). Cela dit je vais surveiller
ce fil pour voir si d'autres ont des idées...