Mio wrote:
Bonjour,
Je voudrai mesurer le courant (alternatif) traversant un cable, il est de l'ordre de plusieurs centaines d'amperes. Je n'ai qu'un simple amperemetre.
Il me semble avoir le vague souvenir d'une astuce qui consistait a enrouler un fil electrique autour de ce cable afin de creer des spires, mais je ne me rappel plus.
Est ce que quelqun voit de quoi je parle ?
D'avance merci.
La solution de Stef est fausse.
Celles de Rufus Larondelle et de Geo Cherchetout sont exactes.
Chaque spire doit être coplanaire au conducteur principal, et donc coplanaire au champ magnétique local résultant. Règle du chemin à billes, illustrée à
http://lavaujac.club.fr/SYNTAXE2__fichiers/image075.gif et
http://lavaujac.club.fr/SYNTAXE2__fichiers/image092.gif.
Oui, la perméabilité magnétique du milieu intervient...
Il reste une autre solution non magnétique : le voltmètre entre deux
points du conducteur, de géométrie et donc de résistance linéique
connues.
Mon contrôleur possède le calibre 2 V CA. Et le tien ?
--
La science se distingue de tous les autres modes de transmission des
connaissances, par une "croyance" de base : nous croyons que les
experts sont faillibles, que les connaissances transmises peuvent
contenir toutes sortes de fables et d’erreurs, et qu’il faut prendre
la peine de vérifier, par des expériences.
-- Jacques Lavau (retirer les anti et les spam pour le courriel)
http://lavaujac.club.fr